大連:深基坑須經過5人以上專家組論證
|
。保苍拢保慈、15日,大連市建委組織專家現場檢查了和和大飯店、國貿大廈、世紀商苑、銀龍大廈、如意園等市內6處在建深基坑工程,要求深度超過5米的深基坑,必須經5人以上專家組論證后才可施工。
建委要求,施工前地質勘察時,勘察單位必須按規范要求對建筑物基坑開挖線以外一定范圍內的地質情況進行勘察,并將地質勘察報告報送有關部門審查。
開挖深度超過5米,地下室三層以上或深度雖未超過上值,但地質條件和周圍環境及地下管線極其復雜的深基坑工程,建筑施工企業應當組織不少于5人的專家組,并提出書面論證審查報告,施工企業技術負責人、總監理工程師簽字后,方可實施。
建設單位必須確保建設資金到位后方可進行深基坑開挖,基坑施工后必須確保不間斷地施工直到基坑回填。超出設計安全期限的護壁工程,要加強檢測,以確保安全。
基坑土石方施工完畢后,必須由建設、支護設計、施工、監理單位和有關專家對坑壁支護體系進行聯合驗收,合格后方可進行地下室主體結構施工。基坑施工各責任單位要24小時設專人監測基坑安全情況,并做好監測記錄。遇有險情,立即采取有效措施,防止險情擴大,并按照規定程序上報有關單位及安監站。
檢查組對上述6項工程檢查時提出了相應要求:
1.和和大飯店工程:位于體育場東側,基坑深21米。檢查組要求,加強觀測,制定應急搶險預案,發現變形、異常立即采取措施。
。玻畤Q(mào)大廈工程:位于友好廣場,基坑深30米。檢查組要求,加快施工進度,同時加強對周邊道路的觀測。
。常兰o(jì)商苑工程:檢查組要求,加快施工進度,地下部分施工一層回填一層。北側坡道開挖后,根據現場土質情況確定護壁支護方式。
。矗y龍大廈工程:位于中山廣場北側,坑深17.8米。檢查組要求,加強對臨近居民樓的觀測,要在居民樓屋面增設觀測點。同時加快施工進度,早日回填。
。担缫鈭@工程:工程位于車家村,坑深11米。檢查組要求做好監控,盡快完成回填。
。叮鸷;▓@工程:檢查組要求,除加強觀測外,對2層暫舍必須重新進行復核,不符合要求立即遷移!