|
|
|
成都小區建電站遭誤解 專家解讀電磁輻射 [推薦]
|
2011年10月25日,中國電力新聞網收到群眾來信,反映居民小區建設變電站“電磁輻射”問題,引起居民不安和誤解。本網記者第一時間聯系相關公司與專家,四川省輻射環境管理監測中心的電磁環境專家向記者解讀了“電磁輻射”問題,四川省電力公司也邀請市民親臨變電站現場體驗,通過現身說法,讓市民真切了解什么是“電磁輻射”!
問題:
四川成都成西的金糧路是一個居住比較密集的居民區,近年來很多新樓盤聚集于此。今年6月份,在此居住的居民被告知,居民區中間要建一座110kv的變電站。很多居民不知道這個變電站是否會對自己以及家人和孩子們造成傷害。希望政府部門能夠出面解釋和協調這件事情。
變電站到底有沒有“電磁輻射”,會不會對人體造成傷害?危害會有多大?如果沒有危害應該給大家解釋清楚,如果確實有危害該如何改正。
大家希望有一個政府部門或者機構,或者電力企業能夠給一個明確的答復。
答復:
■國家限值標準
電場強度限值是4千伏/米,磁場強度限值是100微特斯拉。
■現場測試數據
在距離變電設備10米遠處,成都成西安順橋變電站電場強度為0.017千伏/米,磁場強度為0.555微特斯拉;望江樓變電站電場強度0.106千伏/米,磁場強度0.268微特斯拉。
■測試結果顯示
兩組數據遠遠低于變電站國家限值標準。
變電站有無“電磁輻射” ?
變電站有“電磁輻射”是四川成都成西安順橋變電站修建受阻的最大原因。針對人們的心理陰影,四川省輻射環境管理監測中心站電磁環境監測室主任徐斌對變電站“電磁輻射”問題做了專門解釋——
他說,變電站產生的不應該叫電磁輻射,而應該叫電磁感應。徐斌列舉了變電站在電磁感應上的三方面影響,一是工頻電場,二是工頻磁場,三是無線電干擾!半姶挪ㄏ蚩臻g傳遞能量才叫輻射。但變電站的工頻電磁場都不是能量,不會產生所謂的輻射!倍鵁o線電干擾主要對電視、廣播信號接受產生影響,現在家家戶戶都是閉路電視,這種影響也就可以忽略不計了。
市民親赴變電站看究竟
9月23日下午,30位通過熱線報名的市民和十多位省人大代表、省政協委員一同來到成都市城區內安順橋220千伏變電站(室內全封閉式)和望江樓110千伏變電站(戶外式),實地考察變電站運行情況,并共同監督了省輻射環境管理監測中心站對其進行的電磁環境測試。
測試結果顯示,在距離變電設備10米遠處,安順橋變電站電場強度為0.017千伏/米、磁場強度為0.555微特斯拉;望江樓變電站電場強度為0.106千伏/米、磁場強度為0.268微特斯拉——上述兩組數據遠遠低于變電站國家限值標準(電場4千伏/米,磁場100微特斯拉)。
市民建議:實時公布電磁數據
隨后,一行人又來到萬達廣場街對面的望江樓變電站。這是一座110千伏戶外變電站,圍墻外就是電力職工宿舍。
測試人員在這座變電站測試了兩組數據,測試距離分別為10米和34米(變電站圍墻處),F(xiàn)場實測顯示,變電站圍墻處的電場強度為0.004千伏/米,磁場強度為0.057微特斯拉,這組數據分別為10米距離數值的幾十分之一和幾分之一。測試人員告知,工頻電磁場隨距離衰減很厲害。
省外貿糧油食品進出口公司退休電工余磊提出,很多普通市民缺乏對變電站的了解,建議在變電站周圍設置電子顯示屏實時公布電磁強度,“就像噪音測試屏一樣,將國家標準值和測到的實際數據實時公布,這樣大家接受起來就比較容易。”
川大美術老師趙洋說,此前自己一直把變電站產生的電磁感應和X光產生的輻射混淆起來,看完現場測試和知識手冊后,才對變電站有了科學的認識,“我要把這些講給我的學生聽!薄
[更多新聞]
|
|