投資1.3億為深圳大劇院質量改造 [推薦]
|
深圳大劇院:1984年斥資8900萬元開始建設,1989年建成,占地4.3萬平方米。10多年間,深圳大劇院成為深圳人參加文化活動的重要去處。

▲改造后的效果圖。

▲深圳大劇院全面改造已經開始。
當年投資8900萬元建設的深圳大劇院,目前由深圳市政府投資1.3億進行全方位改造。記者采訪獲悉,21年前設計、16年前建成使用的著名文化建筑深圳大劇院,除了功能上需要更新外,還存在一定的安全隱患:因為當年建筑施工時并未完全按圖施工,并且16年來不曾檢查維修。改造后的深圳大劇院將成為安全性能高、設施現代化的新型文化場所。
當年未曾按圖施工
據建筑抗震鑒定人員介紹,深圳大劇院的設計始于21年前,雖然投資近億元的工程在當時也是重大工程,但工程設計以及施工資料同樣保存不完備,給鑒定工作造成困難。此次鑒定的技術人員經過艱苦細致的工作才找到完整的設計圖,比照設計圖發現,當時并未按照圖紙上根據6級地震設防烈度設計的防震工序施工。
抗震加固工程即將完工
據悉,鑒定結果出來后,引起深圳市文化局和建筑工務署的高度重視,有關人員也將鑒定中發現的問題形成了政協提案。目前,大劇院的抗震加固工程已經展開,并即將完工。
據深圳大劇院改造工程負責人吳嵐清介紹,大劇院總體改造政府總投資達1.3億元,目前工程總體上進展順利,其難度在于對原有未按圖施工部位的改造,光就此一方面就拉遲了他們工程進度近30天。目前他們已完成工程總體4成,如無意外,整個工程將于今年10月竣工。
吳嵐清表示,目前改造進展順利。新改造后的大劇院不僅功能先進完備,安全性能有保證,而且能抗擊7級地震。
體檢:抗震鑒定結果令人吃驚
16年前未按圖施工存在缺陷
由于當時設計、建設水平所限,深圳大劇院的很多設施已經陳舊,2004年深圳市政府決定對深圳大劇院進行全面改造。改造前,由深圳市文化局組織專家研究,決定對深圳大劇院進行“建筑抗震鑒定!
“鑒定結果令人大吃一驚!敝饕b定人員、清華大學建筑設計研究院深圳分院高級工程師李敬業先生介紹說,這些問題主要表現在梁、柱節點的抗震構造存在缺陷以及柱與填充墻之間的拉結筋也未按圖施工等。.
鑒定人員在查閱設計圖時,了解到在原設計中是考慮了柱中的箍筋布置,同時,在設計圖中已注明柱與填充墻之間要設拉結筋。但在實際檢測中卻發現相當多的柱與填充墻之間未設拉結筋,有些雖然設了一些拉結筋但數量不足,間距過大。
李先生稱,大劇院為框架結構,其梁、柱節點的安全關系整個大劇院的結構安全。當?shù)卣鸢l(fā)生時,建筑物會產生水平方向搖動。此時若墻體與柱之間的拉結不好,則墻體很容易發生倒塌,因而發生傷人事故!吧踔链蟮呐_(tái)風都有可能導致大劇院倒塌!
疏于維護鋼結構支柱銹蝕嚴重
在對大劇院進行鑒定中,工程技術人員還發現更大的安全隱患,就是32米跨度的鋼屋架支座存在嚴重銹蝕和主要支柱的柱頭已經出現豎向裂縫,危及使用安全。
李敬業介紹說,大型橫跨鋼梁承重點有8處嚴重銹蝕,柱頭有2處出現裂縫,原因是當年安裝時鋪設的墊板不平整,導致柱頭受力不均勻產生的。從建筑上講,柱頭出現裂縫屬危險事件;一旦地震發生,屋架產生晃動,節點處就很容易被破壞。一旦節點出了問題,屋架就會發生倒塌、下落。此時大廳里若有觀眾,其后果不堪設想。
據介紹,銹蝕得如此嚴重是由于16年使用過程中沒有進行過維護。
聲音
文化部門:大劇院改造質量第一
深圳市文化局建設處負責人接受記者采訪時表示,深圳大劇院改造前進行了全面的檢查,其總體建筑質量很好,這次經過了加固工程,防震達到了深圳現在的標準,市民完全可以放心。這次改造在原有結構和功能基本不變的情況下,按新設計,重新建設消防、空調、給排水、電氣系統以及智能化系統。
專家建議對舊大型公用建筑“體檢”
類似舊工程中存在的問題隨著深圳大劇院的改造被廣泛關注,今年“兩會”期間政協委員提出《關于及早對深圳早期建設的公共建筑進行“抗震鑒定”的建議》提案,建議對深圳市在1980年~1990年間建造的大型公共建筑分批進行全面“體檢”,特別是做好“抗震鑒定”。第一批是針對座位在1000座以上的劇場、會堂、體育館等,第二批是對座位在1000座以下的公共建筑。